Dersom du skal ha en 400 V reservekraftgenerator som en alternativ strømkilde til nettforsyning (som da kobler inn ved nettutfall og forsyner deler av lasten) tolker jeg NEK400-3, avsnitt 303.2.1.2 slik at man da må koble generatorens nøytralpunkt direkte til PEN punktet i byggets hovedfordeling. Dersom generatoren da ikke mater hovedfordelingen, men er tilkoblet en underfordeling, vil det da vel si at man må trekke en ubrutt PEN-leder fra generatorens nullpunkt direkte til hovedfordelingen, og videre en ubrutt N-leder fra hovedfordeling tilbake til generatoromkoblingen i underfordelingen (se også NEK400-4-44, avsnitt 444.4.7)?
Du forstår dette rett. Se også avsnitt 551.2.301 i NEK 400:2018.