(Første gang på forumet her, så beklager hvis noe gjøres feil vedrørende forum regler etc.)Kom over denne tråden fra 2015:Jording av oppvaskkum / vaskChrister SyltenHvilke krav gjelder i forhold til jording av vask/oppvaskkum på kjøkken?Leiligheten har kobberrør, som er jordet og har god kontinuitet mot jordingsanlegget.Vil tro disse er jordet sentralt i blokken, samt via VVB i kjøkkenbenk(?).Vasken er av nyere type, med plast avløpsrør og pex-slanger til batteriet. Pex-slangene er overtrukket beskyttelsesnetting av ledende materieale, så batteriet har gode målinger mot jord.Det ligger pakning mellom batteri og oppvaskkum, som medfører at kummen ikke er jordet.Det finnes ikke jordingstilkopling på oppvaskkummen.Postet: 27.05.2015 - 17:56Re: Jording av oppvaskkum / vaskHans Olav ArnesenForumleder
Hvis kummen har mer enn 10 kohm til jord er det ikke nødvendig med utjevning. Se avsnitt 203.11 i NEK 400:2014.
Postet: 01.06.2015 - 14:41Jeg har en tisvarende jobb, lokalt opplagt cu rør under vask, disse er både utjevnet med egen leder og tilkoblet jord i v. v. b i skap ved siden av. Ser Forumleder skrev"Hvis kummen har mer enn 10 kohm til jord er det ikke nødvendig med utjevning. Se avsnitt 203.11 i NEK 400:2014."Nå er det slik at kummen har mer en 10kohm til jord. Det er nye avløpsrør. Men hva skjer den dagen disse blir fulle av belegg. Jeg kan ikke verifisere og tror heller ikke det fins jordingsmuffe på grenrør. i bygget fins ikke dusj, det er kun kummen her det er snakk om. Jeg er redd kummen med tiden får jordpot, og bør jordes. Mer en 10kohm nå er ingen sikker måling ved nye utskiftede rør mener jeg. Og da kommer spørsmålet isåfall, hvordan jorde en kum uten jordtilkobling? Blir dette aldri gjort?