Hei.
1. Jordledning tilknyttet hovedjord trekkes normalt inn i lavspenttavler for jording av samleskinne i lavspenttavle. Jeg har er tilfelle hvor leverandøren har jordet samleskinnen i tavlen med seriejording via tavlechassis, hvor tavlechassis har en skrudd forbindelse til hovedjord. I tillegg er lavspent kabelskjermer jordet i samleskinnen i tavlen. Finnes det noe spesifikt norm-/forskriftskrav å vise til hvor det står at jordskinne i tavle skal ha en jordledning tilknyttet anleggets hovedjord?
2. Skapdører på lavspenttavler skal jordes. Kan skapdørene seriejordes ved at skapchassis jordes og at det deretter skrus på jordlask fra skapchassis til skapdør?
2. Er det krav til at inngangsdører i metall inn til lavspentrom skal jordes med utjevningsledere forbundet med hovedjord?
3. Er det krav til at inngangsdører i metall inn til rom med metallkapslede mellomspenningsanlegg (22 kV) skal jordes med utjevningsledere forbundet med hovedjord?
Jeg forutsetter at alle 4 spørsmål gjelder forsyningsanlegg underlagt FEF.
For lavspenningsanlegg kan man velge å benytte NEK 400, mens stasjonsanlegg over 1 kV er dekket av NEK 440. I tillegg finnes aktuelle REN-blader. For lavspenningstavler gjelder NEK 439 (Tavlenormen).
1. og 2. Her gjelder NEK 439-1:2013 (Tavlenormen). Avsnitt 8.4.3.2.2 beskriver krav/løsninger. Spørsmål relatert til Tavlenormen kan med fordel stilles til Tavleforeningen; https://www.tavleforeningen.no/faq.
3. Følgende er beskrevet i veiledningen til FEF § 5-5: Alle utsatte deler som er en del av det elektriske systemet skal jordes. I særlige tilfelle kan det benyttes isolerte soner.Det er ikke beskrevet krav for ledende deler som ikke er en del av det elektriske anlegget.
4. Følgende er beskrevet i veiledning til FEF § 4-11: Alle utsatte ledende deler som er en del av det elektriske anlegget skal jordes. I særlige tilfelle kan det benyttes isolerte soner. Ledende deler som ikke er en del av det elektriske anlegget skal også jordes for å unngå fare og ubehag ved lysbue, kapasitiv eller induktiv påvirkning. Metoder for jording er gitt i HD 637 S1.Jeg kan ikke se at dette er ytterligere konkretisert i NEK 440.
For punktene 3 og 4 finnes det kanskje ytterligere beskrivelser i aktuelle REN-blader, og spørsmål vedrørende dette kan rettes til Hans Brandtun i REN.
:-)
Det er så konkret jeg kan være ut i fra mine kunnskaper (lite lurt å gi svar på ting man ikke kan).
Takk for kjapt og nokså konkret svar.