Hei,
Er behovet for lokaljording av sluk ved oppussing fjernet i NEK 400:2026? Tidligere var det behov for jording av avløp ELLER slukrist.
Hei,
Er behovet for lokaljording av sluk ved oppussing fjernet i NEK 400:2026? Tidligere var det behov for jording av avløp ELLER slukrist.
Det absolutte kravet i delstandard 823 er fjerna, men ved oppussing/rehabilitering skal elektrovirksomheten gjøre en risikovurdering. Hvis det kan oppstå farlige berøringsspenninger i baderom skal det fortsatt utjevnes til avløp eller slukrist. Dette kommer fram av avsnitt 701.411.3.1.2.101.