Jording i sjø

Jeg har et nøst der det elektriske anlegget er dårlig jordet, den enkleste løsningen er å legge en 25mm2 kobber leder rett i sjøen. Dette er lovlig har jeg skjønt, men kobber tæres og overgangsmotstand vil øke etter hvert.

Er det tillatt å benytte andre metaller, eksempelvis rustfri stålwire som elektrode, den vil ikke tæres på samme vis som kobber og vil dermed kreve mindre vedlikehold. Motstanden i stål er mye høyere enn i kobber, men antar den er tilstrekkelig lav uansett og ulempen med høyere motstand mener jeg oppveies av fordelen med at rustfritt er vesentlig mer bestandig enn kobber, eller...?

Og evt dimensjon på wire?

Du må forholde deg til avsnitt 542.1.6 i NEK 400:2018.Beskyttelsen mot elektrisk sjokk som spesifisert i NEK 400-4-41 skal ikke påvirkes negativt pga. enhver forutsigbar endring av jordelektrodens overgangsresistans (for eksempel pga. korrosjon, uttørring, frysing).

Dimensjonering av jordelektro i sjø er ikke beskrevet i normen (kun nedgravd i bakken, i Tabell 54A).En leverandør bør kunne hjelpe deg med dette.