Kom over en spesiell sak i et prosjekt, der en prosjektmedarbeider (ikke elektro bakgrunn) mener at kabelbroer skal avsluttes 10 cm fra vegger som en standard iht. forskrifter. Jeg har aldri sett det i noe forskrift, prøv å finne, men kan være at jeg surrer fryktelig?Jeg vet at noen prosjekter ofte har det kravet, pga. branntetting, dobling av vegger etc., rett og slett tilkomsten til andre fag ikke begrenses.
Stemmer, personen har byggteknisk kompentanse. Saken er at kabelbroer er lagt helt inntil vegg, slik det er prosjektert (føringsveitegninger). Men personen mener at det iht. forskrifter skal være avsluttet 10 cm fra vegg. De forskriftene sleit jeg med å finne. Har heller aldri vært borti et slik krav før.
Uten en begrunnelse fra personen med byggteknisk kompetanse, relatert til aktuelt myndighetskrav, blir dette kun "synsing". Du bør be om referanse til aktuelt krav i forskrift, som vedkommende viser til.
I NEK 400:2018 er det flere referanser til aktuelle krav i TEK (til sammen 18 stk.).
Flere av referansene dreier seg om brannsikkerhet. Det er dessuten referanser til nødstrøm og nødlys, samt solcelleinstallasjoner (delnorm 712) og boliginstallasjoner (delnorm 823).
Alle krav i andre regelverk, som har relevans for utførelse av elektriske anlegg, må en elektrovirksomhet ta hensyn til.
Det er ingen forskrifter som forbyr forankring av kabel bro fot i vegg. Får du et langt overheng fra veggknekt til enden av kabel bro slik at enden blir ustabil må du feste den i veggen eller bruke veggknekt i enden.