Hei,
Er det krav (eventuelt i hvilken forskrift/standard/regelverk) til at kabelskritt i EX kapslinger skal være utført med krypestrømpe eller er det akseptabelt å bruke isolerende tape?
Hei,
Er det krav (eventuelt i hvilken forskrift/standard/regelverk) til at kabelskritt i EX kapslinger skal være utført med krypestrømpe eller er det akseptabelt å bruke isolerende tape?
Hei,
det er ikke noe spesifikt om dette i forhold til Ex- normene, men det skal jo være en varig isolasjon mellom skjerm, armering og ledere. Dette blir mer en elektro fag sak, det kan også være varierende interne krav og retningslinjer fra selskap til selskap. Skulle tapen løsne så kan dette i noen tilfeller være en mulig tennkilde i et Ex område.
Dreier dette seg om en offshore installasjon så er det beskrevet i IEC 60079-6:2019 "Mobile and fixed offshore installations - Installation" i pt.14.8.1 at man kan benytte selv-vulkaniserende tape for å unngå varmt arbeide på anlegg i drift. (Dette er forsåvidt generelle installasjonskrav og ikke Ex - spesifikke)