Hei,
Jeg har fått høre fra flere store Ex-boksprodusenter at dersom det skal være Ex klemmer i en Ex e kapsling, og disse klemmene er av en skrutype, så skal alle disse (både brukte og ubrukte) være tiltrukket helt med korrekt moment ved forsendelse. Jeg har ikke funnet slike krav i utstyrsnormene så lurer på om dette bare er en god praksis, framfor et krav?
Mvh,
Eric
Dersom du går inn i databladet til rekkelemmene står det hvilket moment de skal trekkes til med.
F.eks. Weidemüller WDU 2.5 - 0,4-0,8 Nm
At både brukte og ubrukte rekkeklemmer skal være tiltrukket er et av sjekkpunktene på inspeksjon i IEC 60079-14 og -17.
Sverre,
Ja jeg er klar over momentet de skal trekkes til med og at inspeksjon og vedlikehold av Ex utstyr iht. IEC 60079-14 og -17 har dette som et sjekkpunkt. Men spørsmålet var om det er krav til at klemmen er trekt til med korrekt moment i nytt utstyr fra produsent til sluttbruker, altså før det overhodet har blitt installert?
Mvh,
Eric