Krav for termfotografering

når er det krav for termofotografering av tavler, sikringsskap, elektrisk anlegg generelt på en arbeidsplass? hvor finner jeg kravenenår og om det skal gjennomføres?

Bobb har rett, det finnes ikke noe myndighetskrav til termografering. Dette er imidlertid en effektiv måte for å få en oversikt over potensiell brannfare, og slik ivareta IK-forskriften § 5 og FEL § 9.

NEK 405-1 Elektrotermografi ble, sammen med resten av NEK 405, langt på vei initiert av forsikringsbransjen. Ved å benytte et sertifisert foretak til termografering gir flere forsikringsselskap redusert premie.

Det gjelder for alt som omfattes av NEK 405.

Takk.

I utkast til ny forskrift for dyrevelferd stilles det krav til termografering i § 16 Brannførebygging: Det elektriske anlegget skal kontrollerast av ein fagperson minst kvart tredje år etter standarden til Norsk Elektroteknisk Komite. I bygningar med krav om brannalarmanlegg skal kontrollen omfatte termografi.

Ikke noe krav om termografering...

Det er for øvrig ikke krav om sertifisert termografering med mindre kunde (eier/bruker) eller forsikringsselskap krever dette

Nye retningslinjer på vei, vet ikke hvordan arbeidet ligger ann.

Dette skal reguleres i holdforskriftene (for elkontroll i landbruk)

https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrevelferd/revisjon_av_holdforskriftene_for_storfe_svin_sau_og_geit.4800

Vet ikke hva status her er pr. idag