Termografering og tavle

Hei!

har et lite problem som ingen vil ha noe ansvar for.

Case: Jeg skal termografere en tavle som det ikke er lov til å åpne dørene på når den er spenningsatt, derfor er tavlen utstyrt med krystall-se-glass slik at man kan termografere gjennom dette. eneste problemet er at tavlen har pleksiglass på baksiden igjen som termografikameraet ikke kan se i gjennom. Tavlen har ikke lov til å bli spenningssatt uten at pleksiglasset er på plass ifg. fabrikanten av tavlen, så her er det et problem ingen kan ta noen avgjørelse på.

Noen tips?

Om kunden din ikke kan få fabrikanten av tavlet til å utstyre baksiden med krystall-se-glass, så ser jeg ikke hvordan du kan foreta termografi fra baksiden av tavlen på en tilfredsstillende måte.

Takk for innspill.

Ja, det kan jo være løsningen, om anleggseier aksepterer utkobling lenge nok til å få termografert.

Hva med å kjøre med høy belastning en tid, for så å koble ut, åpne tavla og raskt termografere? Varmen forsvinner ikke så fort.