Krav til kabler og annet elektrisk utstyr - CPR

Hei.

Ref. 422.2 i NEK 400:2018 så stilles det krav til valg av el.utstyr (kabler, rør, koblingsbokser m.m.) mht. brannmotstand, avgivelse av røyk, brennende dråper og giftige gasser for bygg klassifisert med ytre påvirkninger BD2, BD3, BD4. Der hvor det ikke er sprinklet (eller annet automatisk brannslokkeanlegg) skal det benyttes kabler som tilfredstiller klasse Dca-s2d2a2 (IFLI, IFSI, IFSI-EMC, IFXI...). Kabler av klasse Eca (PFXP, PR, PN, PFSP) er da ikke tilfredsstillende.

Gjelder disse kravene kun i rømningsvei eller er det gjeldende for alle rom i bygget?

Eksempelvis hvis man har et hotell, sykehus m.m (BD4) der det er sprinklet over og under himling i korridor (rømningsvei), men ikke sprinklet over himling i tilstøtende rom til korridor (eks. hotellrom, sykerom). Er det slik at man da må benytte kabler og materiell med klasse Dca-s2d2a2 inne i hotellrommet?

Avsnitt 422.2.1 gjelder for alle områder definert som BD2, BD3 og BD4 (vanskeligere evakueringsbetingelser enn definert som "Normal").

Avsnitt 422.2.2 gir ytterligere krav for rømningsveier spesielt.