Krav til overgangsmotstand i IT og TN

Hva er kravet til overgangsmotstanden i IT og TN? Jeg tenker ikke på 1667 ohm hvis det er jordfeilbrytere og klasse 2 frem, eller at overgangmotstanden skal være lavere enn 50V/ Id-maks ( 2mA x trafo kVA)

Jeg tenker med tanke på overspenningsvernet... Er det bare utstyrsleverandøren som setter dette kravet?

Total motstand fra overspenningsvernet til jordsmonnet må være så lav som mulig, slik at det faktisk fungerer som forutsatt.

Normen beskriver ikke konkrete krav for alt (ikke regelstyrt som FEA/FEB 88). Det betyr at det er elektrovirksomhet, ved faglig ansvarlig, som må sørge for at intensjonen i forskrift og norm blir ivaretatt.Krav til dimensjonering av avlederkrets er gitt i avsnitt 534.4.10 i NEK 400:2018, og disse tverrsnittene må gjelde helt fram til jordelektrode. Om produsent beskriver strengere krav i montasjeanvisning, så skal dette følges. En dypjordelektrode (f.eks. jordspyd) er best egna for å avlede overspenninger, og overgangsmotstanden for denne bør være så lav som praktisk/økonomisk mulig.I de fleste tilfeller vil man, relativt enkelt, kunne oppnå en overgangsmotstand for jordelektroden langt under "bransjestandard" på 100 ohm.

For IT er dessuten maksimal berøringsspenning Ub < 50 V førende for jordelektrodens resulterende overgangsmotstand. Dette kan gi krav på langt under 100 ohm for næringsvirksomhet forsynt fra en stor transformator (25 ohm ved 1000 kVA), om ikke alle forbrukerkurser er beskytta av jordfeilvern.

Ja. Er leverandør som setter det kravet.

Og de har ikke noe krav.

Det er jo fantastisk da..