Lest litt i forum men føler meg ikke klokere, har en skoleoppg og skal skrive litt om jording og berøringsspenning.
Så på formelen her i mhb, er det vits å skrive i oppgaven at overgangsresistansen til jordelektroden er 1666.66 selv om det er en ''standard'' ved bruk av 30mA og har maks berøringspenning på 50V?
RA=Uc /I?n
Vil gjerne ta med mer, men har ikke fått noe trafo størrelse, eller hvordan jordsmonnet er annet enn at det er ringjord som er i bruk. Vil vise at anlegget er trygt, og at berøringspenningen ikke overstiger 50V.
Skal du "skrive litt om jording og berøringsspenning" er følgende vesentlig:
- For å hindre berøringsfare er et godt sammenhengende jordingssystem avgjørende, og avsnitt 411.3.1 i NEK 400:2018 er viktigst; med krav om utjevning av utsatte ledende deler og andre ledende deler.
- Viktige begreper om, og krav til et jordingssystem er gitt i delnorm 5-54 i NEK 400:2018, og stikkord er jordelektroder, jordingsledere, beskyttelsesledere og utjevningsledere.
- For IT-systemer (samt TT) er dekningsområde for jordelektroden avgjørende, ref. avsnitt 542.2.2.
- For IT gjelder også at overgangsmotstanden for jordelektroden må ivareta at berøringsspenning ved feil ikke kan overskride 50 volt. Dimensjonerende jordfeilstrøm er 30 mA for en ny bolig, med klasse II (dobbel eller forsterket isolasjon) på alt foran jordfeilvernene. For anlegg uten jordfeilvern for alle forbrukerkurser gjelder dimensjonerende jordfeilstrøm på 2 mA pr kVA trafoytelse, som beskrevet i avsnitt 6.4.3.7.1 c).