Krav til termostat varmekabel

Er det krav til bruk av termostat eller annen automatisk styring for varmekabler i NEk400? Jeg skal legge varmekabel i betongfundament for utedel til varmepumpe, og varmekabelen vil kun bli brukt kortvarig for å fjerne is ved behov, og deretter slås av igjen. Det er derfor ønskelig å montere kun en bryter på husveggen som kan slås av og på ved behov.

Det er ikke et absolutt krav, men se avsnittene 753.425 og 753.426 i NEK 400:2022.

Dessuten er det "fare" for at varmekabelen blir stående på når det ikke er behov.

Tidsur er en god løsning i slike tilfeller.