Krav til jording av nett under varmekabel

Varmekabel i kjøkkengulv. Bruker ØS GG-10 10W/m (med har stålarmert skjerm). I leggeanvisning sies følgende: Det er ikke krav til jording av ØS Termonett, men om ønskelig kan det jordes.

Kan man stole på leverandør? Dvs er det krav til jording av nett under varmekabel som denne eller ikke?

Takker for svar

Følgende er beskrevet for varmekabler i NEK 400:2022:

753.411.1 Beskyttelsesmetode: automatisk utkobling av strømtilførselen - Generelt

Legg til følgende krav:

Dersom en varmeenhet er levert uten en jordet ledende skjerm fra produsenten, skal det anordnes med en egnet ledende overdekning på stedet, for eksempel et metallisk nett med maskestørrelse ≤ 30 mm for gulv- og takoppvarmingssystemer, og ≤ 3 mm for veggoppvarmingssystemer. Den ledende overdekningen skal kobles til beskyttelsesjordlederen i den elektriske installasjonen.

Ja, du kan stole på leverandøren. Det er ikke krav til å jorde nettingen under armert varmekabel. Men hvis du ønsker en ekstra sikring, så kan du jorde nettingen.