Krav til tetning EXe boks med EXe nippler

Hei. Vi diskuterer manglende tetning rundt EXe nippler i EXe bokser. Her vil vel krav til IP grad virke inn. Vi har funn på manglende tetning etter Ex-sjekk og har blitt utfordret på at det er ok utentetning for egensikre looper. Forsåvidt korrekt, men klassen på JB og nippel er vel styrende?

Ja, det er krav til at Ex e kapslinger har god nok IP-grad for omgivelsene det blir utsatt for, også om innholdet er kun egensikre kretser.

Er det mer enn en egensikker krets i en koblingsboks er faktisk kravet i praksis at disse skal være plassert i en Ex e koblingsboks, på grunn av faren for sammenkobling av forskjellige kretser ved for eksempel vanninntrengning.