Lading av EL-Bil

Intertek Batterilader kabel levert med Mercedes B-Klasse, som har Schuko til type 2 med kontrollboks på kabelen og har påstemplet CCID (control circuit interuption device) 20mA.

Er det i dette tilfellet krav om jordfeilvern type B i sikringskap?

Ja, krav i fel/NEK 400 er anleggsrelatert, og skal ivareta sikkerheten uavhengig av tilkoblet utstyr.

Takk for svar :)