Hei alle sammen,
Jeg har en elektriker som har installert lampepunkter i en lydhimling uten takbokser. Himlingen henger ned fra konstruksjonen med lydbøyler og elektriker mener at det er den beste løsningen.
Alle punktene har en K-rør med kable som avslutte ved undersiden av gipsen. Kabling forsetter og henger ned fra himlingen. Er dette har en tilstrekkelig løsning iht. NEK?
Takk for tiden deres og kjempe bra forum!
Synes det høres ut som elektrikeren din har gjort en god vurdering. Med tanke på punktering i lydhimling er det mye bedre med K-rør enn takbokser. Ingen krav til at det må brukes takboks. Gips brukes i f.eks brannvegger, og gir bedre beskyttelse mot brann enn en liten tynn koblingsboks (dersom du var redd for brannfare).
Tusen takk Olav. Det er ikke noe ekstra brannkrav her og jeg setter pris på hjelpen!
Husk at lampen må være fast tilkoblet, altså elektrikeren må koble den, hvis det ikke er montert DCL-uttak/stikkontakt, ref. NEK 400 823.559.5.1.