LFS når det jobbes i en effektbryters styreskap?

I et styreskap over høyspent effektbrytercelle står bl.a. avgangens relevern samt tilhørende koblingslister for bl.a. bryterstyring.

Skal og må det da være utpekt en LFS, når man f.eks. jobber med feilsøking i dette styreskapet?

Eller hva med når en skifter ut vernet med et nytt som krever riving og nytilkobling av vernet.

Effektbryter er selvsagt lagt ut og lagt i skille når dette arbeidet pågår.

Og hva med når det foretas rutinemessig testing av vern?

Denne type arbeid skal også vurderes av en LFS før arbeidet starter.

Vurderingen vil bygge på graden av fare i anlegget (kapslingsgrad med mer), og konklusjonen bør dokumenteres skriftlig.

Konklusjonen kan være at arbeidet kan utføres uten LFS tilstede, eller at LFS utpeker overvåker.

Det forutsettes uansett at den/de som utfører et arbeid er gitt relevant opplæring i henhold til fse § 7.