Måling av kontinuitet ved kontroll

Hei!

vi har tidligere blitt fortalt at det skal ligge under 1 Ohm ved ordinær kontinuitetsmåling. Imidlertid fikk jeg bekreftet noe jeg lenge har mistenkt, at hver kurs må vurderes individuelt mtp resultatet man får når man måler.

Har dere en «mal» eller en løsning på dette hvordan dere løser da en kontroll? Måler og beregner dere kursens motstand utifrå tverrsnitt, er det en annen maksgrense jeg kan forholde meg til her?

Takker på forhånd for svar :)

Ja, målt motstand skal ikke avvike betydelig fra den man kan beregne. Motstanden kan enkelt beregnes om man kjenner lengde og tverrsnitt; R = Ro x l / A.Eksempel:For en 50 meter lang 2,5 kvadrat skal altså ikke målt motstand være vesentlig høyere enn 0,36 ohm (ved Ro for Cu på 0,018).

På side 372 i Montørhåndboka står det en tabell for akseptabel kontinuitet.