Mangler tildekning i inntaksskap

Inntaksskap montert på husvegg med NH patroner og skuff. Skuffen en ødelagt og NH patronene står åpne uten tildekning. Virker som noen har tatt med seg hele skuffen og kun "basen" står igjen med BH patronene sittende fast i basen. Dette er et eldre NEBB inntaksskap.

Spørsmålet er hvilke forskrifter dette strider med? Tenkte på FEL §20 Beskyttelse mot elektrisk støt ved normal bruk, men er usikker. Kan kanskje knyttes opp mot FEL §22 da det er fare for brann?

Er advokater som skal vurdere om det er grunnlag for en forsikringssak.

FEL § 20 er relevant om anlegget er fra 1999 eller nyere.

Avvik bør referere til regelverk fra anlegget ble installert. Før 1988 gjelder FEA § 402 Beskyttelse mot berøring. 1988 - 1991 gjelder § 402 i FEB88 (innhold som i FEA). For anlegg fra 1991 - 1999 gjelder § 412 i FEB91 Beskyttelse mot elektrisk støt ved normal drift.