Merking av nødlys i et desentralt nødlysanlegg

Hva er kravet til merking av selve nødlysarmaturet i et desentralt nødlysanlegg? Er det krav om å merke selve nødlysarmaturen med en adresse / ID / nummer eller kursnummer?

Det er ikke et spesifikt myndighetskrav til slik merking, men det er likevel lurt.

Generelle krav er gitt i FEL § 32, samt i avsnitt 514 i NEK 400:2018. Dessuten er spesielt krav til merking av nødlysarmaturer gitt i avsnitt 560.9.15 Nødlysarmaturer og tilhørende utstyr i kursen skal være identifisert med en rød markering som er ? 30 mm i diameter.

Takk for svar!