Under NEK400:2018 - 560.9 Nødbelysning for rømningsveier står det følgende:
560.9.1 Systermer for nødbelysning for rømningsveier kan forsynes fra et sentralisert nødstrømforsyningssystem eller nødlysarmaturene kan være selvforsynt. Forsyningen til selvforsynte armaturer er ikke omfattet av kravene i 560.9.1 til 560.9.4
I brannceller som inneholder mer enn en nødlysarmatur, skal annenhver armatur være forsynt fra minst to forskjellige kurser slik at et belysningsnivå opprettholdes langs hele rømningsveien ved utfall av en kurs.
Spørsmålet er som følger:
Med att en nødlysarmatur er selvforsynt, menes det her att den har innebygget backup batteri?
Og dersom nødlysarmaturen har innebygget backup batteri så kan vi se vekk fra kravet gitt i 560.9.1 og montere samtlige nødlysarmaturer på en kurs?