NEK 400:2018 avsnitt 712.521.101 sier at kabler/ledere skal ikke monteres direkte på takets/bygningens overflate.
Denne teksten finner jeg ikke lengre i NEK 400:2022.
NEK 400:2022 avsnitt 712.521.101 viser nå bla. til at at kabelen skal være forlagt i samsvar med kravene avsnitt 521.14.
Vil det si at hvis vi velger en
- Ènlederkabel (viktig å presisere "kabel" og ikke "isolert leder" ref. definisjon NEK400) uten metallisk kappe/armering/omfletting (ref. 521.14 Beskyttelse ved jord- og kortslutningssikker installasjon - første kulepunkt), og
- Er i samsvar med NEK EN 50618 (ref. 712.521.101 Type kabel/ledere),
så kan man montere kabel direkte på bygningens overflate, f.eks. på kledningen?
Ja, jeg forstår dette slik du beskriver det.
Jeg har imidlertid ikke kunnskap om innholdet i NEK EN 50618, men jeg antar “anerkjente” leverandører av kabler til PV-installasjoner har full kontroll på dette.
Har et oppfølgingspørsmål på denne.
Har fått tilsendt en tilsynsrapport ang. at DC-kablene er montert direkte på bygningsoverflate.
Kabelen som er benyttet er iht. NEK EN 50618 ifølge databladet.
Problemet er at anlegget er bygget iht. NEK400:2018 og der står det spesifikt at kabelen ikke skal monteres på bygnings overflate. Hadde det vært iht. NEK400:2022 så hadde dette vært i orden.
I tillegg i dette tilfellet er kabelen festet på ubrennbart underlag/vegg, betryggende festet og ikke fare for mekanisk påkjenning.
Vet du hva begrunnelsen på hvorfor dette kravet var i 2018? Har du noen råd til tilsvar til eltilsynet?