Næringsbygg

Hei.

Er det krav til att hovedtavler skal stå i eget tavlerom i næringsbygg?

Hovedtavlen er for usakkyndig betjening og kan låses. Hvor er eventuelt kravene definert?

Mvh

Robert

Tavle skal tilfredsstille NEK 439-1 og NEK 439-2.

Det er ikke absolutt krav til eget tavlerom, da dette avhenger av branntekniske forhold. Se § 35 i FEL, samt "Tilgjengelighet til tavler, stativer og fordelingsskap" i Vedlegg I til FEL.§ 35 viser dessuten til Plan- og bygningsloven, som igjen ivaretas ved TEK 17.

Rettelse, skapet er for sakkyndig betjening.

Hei.

Det kommer an på. De nye blokkene må følge NEK 399:2018 for tilknytningsskap .

Du må da sjekke Amp. På hovedtavle og velge mellom løsning A, B og C i henhold til nek 399.

Jeg vil si ja.

Mvh

Pierre