Hei.
Er det krav til att hovedtavler skal stå i eget tavlerom i næringsbygg?
Hovedtavlen er for usakkyndig betjening og kan låses. Hvor er eventuelt kravene definert?
Mvh
Robert
Hei.
Er det krav til att hovedtavler skal stå i eget tavlerom i næringsbygg?
Hovedtavlen er for usakkyndig betjening og kan låses. Hvor er eventuelt kravene definert?
Mvh
Robert
Tavle skal tilfredsstille NEK 439-1 og NEK 439-2.
Det er ikke absolutt krav til eget tavlerom, da dette avhenger av branntekniske forhold. Se § 35 i FEL, samt "Tilgjengelighet til tavler, stativer og fordelingsskap" i Vedlegg I til FEL.§ 35 viser dessuten til Plan- og bygningsloven, som igjen ivaretas ved TEK 17.
Rettelse, skapet er for sakkyndig betjening.
Hei.
Det kommer an på. De nye blokkene må følge NEK 399:2018 for tilknytningsskap .
Du må da sjekke Amp. På hovedtavle og velge mellom løsning A, B og C i henhold til nek 399.
Jeg vil si ja.
Mvh
Pierre