Adgang tavleromArvid Kvam
Hei, vedr. tilkomst til tavlerom. Skal det vere fri adgang til tavlerom. Evt. avstand dør-anna utstyr.
Er det Tavlenormen som har definisjon på dette.
Svar Svar med sitatPostet: 25.09.2019 - 14:51Adgang tavleromArvid Kvam
Hei, vedr. tilkomst til tavlerom. Skal det vere fri adgang til tavlerom. Evt. avstand dør-anna utstyr.
Er det Tavlenormen som har definisjon på dette.
Svar Svar med sitatPostet: 25.09.2019 - 14:51Dette reguleres av FEL § 17, samt NEK 400:2018-7-729 Betjenings- og vedlikeholdsganger i adgangsbegrensede områder (minimum 700 mm, som også med fordel kan benyttes for andre tavler).
Tavlenormen, NEK 439-1 har også noen føringer i avsnitt 8.5.5 Tilgjengelighet.
Litt uklar/feil begrepsbruk av trådstarter her. Delt skyld :-).
Som nevnt er FEL § 17 relevant, samt følgende tekst i Vedlegg I til FEL:
Tilgjengelighet til tavler, stativer og fordelingsskapApparattavler, apparatstativer og fordelingsskap skal være anordnet oversiktlige og være lett tilgjengelige.
Hei,
FSE §9 Adgang med veiledning.
Huff, ser jeg bommet litt der. Er forskjell på tilkomst og tilgang..
Hei eg har nok definert meg lit utydeleg.
Vi har på anlegget her 2 stk hovedtavlerom 1 stk. 230 v og 1 stk. 400 v.
Det er separate dører inn til desse romma, som er avlåst og riktig merka.
Men foran dørene er det stablet varer som stenger for adkomst rom.
Eg må ha belegg for anmerka avvik på dette til bedriften