Når kom krav til merking av div

Hei, har noen spørsmål:

Når kom krav til:

Spørsmål 1:

Merking av spenningstype og spenningsnivå på fordelingEller innvendig om det er for sakkyndig

Spørsmål 2:

Når kom egentlig krav til merking av instruert eller sakkyndig for betjening av fordelingen


Spørsmål 3:

Tolkning 3

Kan man ha et 40A vern foran en lader som det står 32A på uten eget overstrømsvern internt.

Spørsmål 4:

Stemmer det at bryter med lys til VVB ikke er anbefalt?


Spørsmål 1:

Krav til merking av spenningstype og spenningsnivå kom med NEK 400:2006, mens differensieringen mellom tavler for sakkyndige/instruerte Vs. ikke sakkyndige kom med NEK 400:2018.

Spørsmål 2:

Krav til merking av instruert eller sakkyndig for betjening av fordelingen følger av FSE § 9, sett i sammenheng med FSE § 3. Men, det var også krav til adgangsbegrensning i tidligere forskrifter (FSL og DL, som gjaldt før FSE kom i 2006).

Spørsmål 3:

Tolkning 3

Nei, ikke uten videre, da NK64 har beskrevet at en ladekontakt ikke kan regnes som fast last, og det må installeres overbelastingsbeskyttelse tilpasset kabelens tverrsnitt.

Spørsmål 4:

Jeg kjenner ikke til at bryter med lys til VVB ikke er anbefalt.