NEK 400-8-823 : Krav til strømstyrt jordfeilvern

I 823.411.3.3 Er det krav om tilleggsbeskyttelse på forbrukerkurser. Betyr det at alle kurser i bolig skal ha strømstyrt jordfeilvern?

Hva med kurser som går til elektrokjeler, pumper ol.? er det også forbrukerkurser, som skal ha strømstyrt jordfeilvern?

Forbrukerkurs er definert i avsnitt 200.75 i NEK 400:2018, og er alle kurser unntatt hovedkurser/stigere til en ny fordeling, f. eks. i en garasje.