Nek 410 skip jordfeilsrøm

Noen som kjenner til ca jordfeilstrømmer en kan forvente i skip IT system 690,/440/233V 60hz

Ca 5MW generator 690V kapasitet. Ca 120000m kabel

Svar fra en leverandør.

Dette er det ikke helt enkelt å svare på eller for å si det slik, umulig å svare på.

Hvor mye lekkasjestrøm man kan forvente er helt avhengig av den totale kapasitansen som det nesten er umulig å beregne annet enn ved å benytte isolasjonsovervåkingsutstyr som har en slik funksjon. Det man ser etter i et IT nett uavhengig av spenningsnivå er den totale isolasjonsverdien i nettet.

Denne verdien er i kOhm.

Kapasitanser ligger i kabler og oppgis av kabelprodusenten, men det er antageligvis my utstyr som står tilkoblet, og mye av kapasitansen kan ligge der, f.eks. i form av filter.

Det er derfor et krav at isolerte nett (IT) skal ha et egnet isolasjonsovervåknings-relè tilpasset formålet.

Elteco har jo slikt utstyr og er markedsledende på denne type måling. Vedkommende kan gjerne kontakte oss så kan vi selvsagt bistå.

https://www.elteco.no/den-riktige-losningen-for-enhver-applikasjon