Noen som kjenner til ca jordfeilstrømmer en kan forvente i skip IT system 690,/440/233V 60hz
Ca 5MW generator 690V kapasitet. Ca 120000m kabel
Noen som kjenner til ca jordfeilstrømmer en kan forvente i skip IT system 690,/440/233V 60hz
Ca 5MW generator 690V kapasitet. Ca 120000m kabel
Svar fra en leverandør.
Dette er det ikke helt enkelt å svare på eller for å si det slik, umulig å svare på.
Hvor mye lekkasjestrøm man kan forvente er helt avhengig av den totale kapasitansen som det nesten er umulig å beregne annet enn ved å benytte isolasjonsovervåkingsutstyr som har en slik funksjon. Det man ser etter i et IT nett uavhengig av spenningsnivå er den totale isolasjonsverdien i nettet.
Denne verdien er i kOhm.
Kapasitanser ligger i kabler og oppgis av kabelprodusenten, men det er antageligvis my utstyr som står tilkoblet, og mye av kapasitansen kan ligge der, f.eks. i form av filter.
Det er derfor et krav at isolerte nett (IT) skal ha et egnet isolasjonsovervåknings-relè tilpasset formålet.
Elteco har jo slikt utstyr og er markedsledende på denne type måling. Vedkommende kan gjerne kontakte oss så kan vi selvsagt bistå.
https://www.elteco.no/den-riktige-losningen-for-enhver-applikasjon