Pågrunn av lang leveringstid på Ex godkjent wc-container, så har jeg fått spørsmål om bruk av non-Ex toalett DANFO T-500 kan brukes i prosessanlegget.
Toalettene leveres med lys og varmeovn.
-Toalettene ønskes plassert i anlegget, utenfor sone 2.
-Toalettene skal ikke tilkobles strøm
Hva sier regelverket om denne type løsning?
Det er i utgangspunktet ikke noe krav til Ex-utstyr utenfor Ex-sone, hvis ikke man har på bakgrunn av risiko/ konsekvens vurdering av eier/ ansvarlig for anlegget har valgt å gjøre dette allikevel. Så lenge det ikke er koblet til noe strøm vil det ikke regnes som en "elektrisk tennkilde", ser på bilde at det ser ut til å være laget av plast, så da er det muligens en potensiell tennkilde med tanke på statisk oppladning. Ansvarlig for anlegget får ta en vurdering om dette er ok eller ikke.