Hei.
Hvilke krav stilles til å erstatte lokk i støpegods til Exe koblingshus (med IP56) med å produsere nytt? Formålet er å få produsert ett lokk med mindre totalvekt etter kundes ønske.
All tilbakemelding settes stor pris på.
Mvh Ronny
Hei.
Hvilke krav stilles til å erstatte lokk i støpegods til Exe koblingshus (med IP56) med å produsere nytt? Formålet er å få produsert ett lokk med mindre totalvekt etter kundes ønske.
All tilbakemelding settes stor pris på.
Mvh Ronny
Hei, dette må resertifiseres av registrert Ex verksted eller sertifiseringsorgan.
EN IEC 60079-0 (Generelle krav for Ex utstyr) og EN IEC 60079-7 (Tilleggskrav for Ex e) og ATEX Produktdirektivet i Europa (EU/ EØS)
For IP Test IEC 60529
Hei,
men hvilke punkter og krav må et lokk for exe godkjennes for i dette tilfellet?