Skade på EXE koblings hus

Hei,

Ved ny installasjon av utstyr ble det oppdaget derformasjon på koblingshus for EXE boks for 690 power kabler til sement pumpe

Utstyrs levrandøren har selv utført reperasjon og godkjent reperasjonen.

Hvem og hvordan kan denne skaden repareres og godkjennes?

Hei, produsent kan fint reparere eget utstyr, standarden som beskriver reparasjon er NEK EN IEC 60079-19.

Kan også utføres av registrert reparasjonsverksted, men produsent kan i sin dokumentasjon legge begrensninger på at spesifikke reparasjoner kun kan utføres av produsent eller reparasjonsverksted produsent har godkjent i henhold til "ATEX Guidelines 5th edition April 2024" om §151 Directive 2014/34/ EU (ATEX).