Oljefylte effektbrytere i høyspentanlegg

Noen som kjenner til krav, eller anbefalinger, fra DSB eller andre myndigheter angående oljefylte effektbrytere i høyspentanlegg.

Som utgangspunkt er det produsentens anvisning som legges til grunn for montasje, drift og vedlikehold av elektrisk utstyr. Som for eksempel oljefylte effektbrytere. Ref NEK 440 6.1.1

Når det er sagt så kommer også andre deler av NEK 440 i anvendelse her. Referanser som følger er hentet fra NEK 440.

6.2.1: Stiller krav til stillingsindikatorer, forriglinger, gasshandtering mm. ved feil
7.4.1: Krav til typegodkjent koblingsutstyr
7.5.3: Stiller krav til trykkavlastning for rom med koblingsanlegg
8.5: Stiller krav til utforming av utstyr for beskyttelse mot lysbuefarer
8.7.1 Stiller krav til egne rom (brannceller) for brannbeskyttelse for oljefylt utstyr

Det vil også kunne være andre krav som kommer i spill her. Men dette er noen av de særskillte kravene.