Når BBK og Agder bygger om sine TT nett til TN 230. Hva er det som i praksis må gjøres ?
Både i fordelingsnettet og hos kundene?
Regner med at disse TT nettene er kabelnett.
Når BBK og Agder bygger om sine TT nett til TN 230. Hva er det som i praksis må gjøres ?
Både i fordelingsnettet og hos kundene?
Regner med at disse TT nettene er kabelnett.
Det bygges vanligvis om fra TT til TN-S uten distribuert nøytralleder, ref. Figur 3J i NEK 400:2018. Slike nett betegnes ofte som "bynett".
En slik endring krever ikke store tilpasninger, men det er helt avgjørende å etablere forbindelse fra transformatorens nøytralpunkt til utsatte ledende deler hos alle kunder tilkoblet transformatorkretsen.
Hos kundene må det fokuseres på at utkobling av minste feilstrøm, Ik1jmin, som er betydelig lavere enn Ik2pmin. Dette kan være en utfordring i installasjoner fra før 1991, hvor forskriften tillot redusert tverrsnitt på PE (1 mm^2 tillatt for 1,5 og 2,5 faseledere). Kravet til utkoblingstid ved minste jordslutning (= kortslutning i TN) kan derfor bli vanskelig å overholde uten å installere jordfeilvern for alle forbrukerkurser.
Du kan alltids sette opp en trafo for å endre til TT igjen.
Noe ting er nok klart at man må gjøre. Mens en god del vil være opp til deg å vurdere.