Over 10 000 kortsluttningsverdi

Nettselskapet regner jo ut kortsluttningsverdier, men hva gjør installatør når de får verdi over 10kA I kortsluttningsverdi? Husker jeg ikke feil, så kan ikke Ola Hansen i gata betjene brytere over 10kA? Eller husker jeg helt feil?

Vern beregnet for betjening av usakkyndige skal tilfredsstille relevant norm (NEK EN 60898 eller andre aktuelle normer). Dette gjelder for vern i tilknytningsskap og i bolig, samt i næring om usakkyndige har adgang.

Om maksimal kortslutningsstrøm er høyere enn aktuelt vern er godkjent for må det iverksettes tiltak:1) Demping av kortslutningsstrøm, med vern koblet oppstrøms kundens installasjon (hos netteier).2) Avlåsing av kortslutningsvern, noe som kan komme i konflikt med § 16 i FEL; egnet til forutsatt bruk. Da dette vil medføre at kunden må tilkalle elektrovirksomhet om kortslutningsvernet løser ut. Imidlertid er sannsynligheten for at dette inntreffer svært liten (jamfør utkobling av NH00 i netteiers koblingsskap - noe som inntreffer meget sjelden).

Om netteier oppgir over 10 kA i tilknytningspunkt bør installatør kontakte netteier for en avklaring.

Ok, men dette vil ikke være et aktuelt tiltak i henhold til NEK 399. Da skal kortslutningsvern plasseres i tilknytningsskap, tilgjengelig for boligeier.

Ved unormalt høye kortslutningsverdier pleier vi å ha en "slynge" på inntakskabel frem til sikringsskap.

Er det en slynge med ekstra motstand, eller er det bare en ekstra kabel stuss? Eventuelt, hva er el nr på slynga?