Oversikring og forlegningstyper

Har komt over noen kurser i et hus, ca 20-30 år gammelt.

Sikringer 15A, PN 1,5 kvadrat

Forlegningstype A. PN i rør i vegger.

Har dette noen ganger vært lovlig? og når. hvilken paragraf var det som ble brukt.

En elektrovirksomhet som utfører arbeid i bolig installert etter FEB 1991 bør gi råd til kunden om aktuell oppgradering, blant annet av nevnte kurs.

Nye krav har ikke tilbakevirkende kraft, så det må ikke fremstilles ovenfor kunden som et krav, men som lurt for å øke elsikkerhet i installasjonen.

Ja. Dette var lov tidligere ja. Samtidig med 2,5mm2 og 20A til komfyren.

Jeg har enda ikke sett at kablene har tatt skade av dette. Ikke hørt om det fra andre heller.

Er nå (NEK400 2018) faktisk lov med 15A på 1,5mm2 åpent forlagt i bolig!

Takker.