Et hus fra 1977 skal oppgraderes. Det skal monteres ny inmat i sikringsskapet. Det skal trekkes om til 3x2,5 i eksisterende røropplegg og alle lamper/brytere/stikkontakter skal på sikt siftes ut. Teller dette som rehabilitering? Eller må alle kurser som trekkes om planlegges/utføres i hht til NEK 400:2022?
Endring/ombygging av elektriske anlegg er omtalt av DSB i Elsikkerhet nr. 78. Selv om det er noen år siden denne ble utgitt, så bør man fortsatt forholde seg til føringene som er gitt fra side 4 her: https://www.dsb.no/globalasset....
Det du beskriver er en stor endring/ombygging, og dagens krav gjelder fullt ut for denne.