Noen her som husker lengde på ledninger tilkoblet overspenningsvern i 2006?
Samlet maks 1 meter? Eller samlet 0,5 meter? Kan produsent ha egne regler ut over NEK?
Mvh
Hilsen
Hei,
Noen her som husker lengde på ledninger tilkoblet overspenningsvern i 2006?
Samlet maks 1 meter? Eller samlet 0,5 meter? Kan produsent ha egne regler ut over NEK?
Mvh
Hilsen
Avsnitt 534.2.9 i NEK 400:2006 beskriver i utgangspunktet samla lende på 0,5 meter (a + b), men har en åpning for at dette kan løses med tilkobling direkte på primærsiden av SPD, slik at b (fra sekundærside SPD til hovedjordskinne/klemme) kan være inntil 0,5 meter.