Overspenningvern - tverrsnitt på tilkoplingsledere

Er det i NEK400 definert noe minimums tverrsnitt på tilkoplet jordleder på et overspenningsvern? Ser at det i bl.a Cenika sin montasjeveiledning er anbefalt min 16mm2 på Cl.2/Type2-vern. Ofte ligger det 6mm2 PN fra jordskinnen i skapet og ut til tilkoplingsstedet for elektroden - har det da noe for seg å legge 16mm2 internt i skapet? Unngår uansett krappe bøyer, bruker mangeledet jordleder (RK) korteste vei til jordskinne.

Tenker ikke der overspenningssvern står i TKS sammen med OV/everkskabelen og tilkoblingspunktet for elektroden

Noen som har en klart svar på dette?

Montasjeanvisning fra produsent skal følges (ref. avsnitt 134.1.1 i NEK 400:2018).

Minstekrav i normen er gitt i avsnitt 534.4.10 Tilkoblingsledere for overspenningsvern; minst 6 mm2 for Type 2, men produsent kan beskrive større tverrsnitt.