Overspenningsvern maskiner

Kom over en problemstilling på en jobb forrige uke.

Overspenningsvern i maskin

Fordelingssystemet benyttet var IT.

Overspenningsvern med riktig tennspenning i hovedtavle (385v).I maskinen var det montert osv med 285v tennspenning.

Gjelder reglene for overspenningsvern på samme måte i maskiner?Hvor kan jeg evt. finne mer om dette?

For maskiner gjelder europeiske standarder (= normer), og vi i Norge har ikke mulighet til å gi nasjonale avvik her. Maskindirektivet ivaretas ved Forskrift om maskiner og norm, NEK EN 60204-1:2018.

Punkt 7.9, Beskyttelse mot lyn- og koblingsoverspenninger, i normen beskriver kun at overspenningsvern kan benyttes.

Særnorsk krav til overspenningsvern for IT, i avsnitt 534.4.4.3 i NEK 400:2018, kan med fordel benyttes også for maskiner, men det stilles ikke krav til dette.

Prøv å se NEK 60204