PEX isolerte kabler

Dimensjonering av små tverrsnitt (1,5 - 4 mm2) med PEX isolerte kabler. Avsnitt 533.2.1 vedrørende overbelastningsbeskyttelse av ledningssystemer med ledertverrsnitt ≤ 4 mm² gjelder kun for PVC-isolerte ledningssystemer. Vil det si at vi kan f.eks sikre en 4 mm² PEX kable inst.metode C, med 32A automat i næring?

Hvis vi bruker PEX isolerte kabler, så utgår nasjonale krav 533.2.1?

Ja, nasjonale krav til små tverrsnitt gjelder kun for PVC-isolerte ledningssystemer (533.2.1).

Ved belastning som medfører temperaturer over 70 grader må man imidlertid være sikker på at alt utstyr i kretsen tåler temperaturen.