Overbelastning krav2

I Fel vedlegg 1 står følgende.:

I forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (fel), vedlegg 1, er det for PVC-isolerte kabler med tverrsnitt opp til og med 4 mm2 angitt krav om at

  1. vern mot overbelastningsstrøm velges slik at vernets høyeste prøvestrøm I2 ikke overstiger kabelens maksimale strømføringsevne IZ.

Og videre at:

  1. vernets høyeste prøvestrøm I2 ikke overstiger høyeste prøvestrøm for materiell som er brukt i kretsen. Med materiell menes brytere, stikkontakter og koblingsmateriell.

Læreboka i elenergi konkluderer med følgende:

For ledertverrsnitt opp til og med 4 mm2 gjelder da at
I2 ≤ IZ

Dette kravet er jeg vant med å se i bolignormen

Spørmålet mitt er da: Tolker læreboka FEL rett. Gjelder dette kravet for alle tversnitt opp til 4 mm2, også i industrien når kabelen er PVC isolert?


For næring gjelder avsnittene 431.3.1 og 533.2.1 i NEK 400:2022. Særnorske krav for PVC-isolerte ledere til og med 4 kvadratmillimeter er gitt øverst på side 241.

For bolig gjelder også 431.3.1 og 533.3.1 minus særnorske krav øverst side 241, mens særnorske krav for PVC-isolerte ledere til og med 4 kvadratmillimeter er gitt i avsnitt 823.431.3.1.

Læreboka i elenergi beskriver altså dette feil (slik du refererer innholdet fra denne).