Plassering av etasjefordeler

Har et prosjekt der vi gjerne skulle hatt hjelp med en avklaring når det gjelder etasjefordelinger.

1. Kan etasjefordeling plasseres på et mellomrepo i trapperommet (blir da plassert midt mellom to etasjer) ?

Kan det kompenseres med AMS-display i sikringsskap i leiligheten for rullestolbrukere som da ikke får tilkomst til etasjefordelingen?

2. I det samme boligprosjektet som er på fem etasjer så er plan 5 inntrukket fra fasade, noen blokker har en og noen to leiligheter i plan 5. Er det da mulig å unngå etasjefordelinger og plassere alle målere i hovedtavle i kjeller ?

Målere ville jo uansett blitt plassert i etasjefordeling i plan 4 hvis etasjefordelinger må leveres.

Her gjelder avsnitt 8.3.3 i NEK 399, hvor det bl.a. står følgende:

For boligbygninger som har fem eller flere etasjer over bakkeplan, skal bygningseier etablere etasjefordelere.

En etasjefordeler forsyner boliger i etasjen hvor fordelingen er montert, samt boliger i tilstøtende etasjer om dette er hensiktsmessig.

Løsningen din i punkt 1 er ok, men ikke den i punkt 2. Du bør som minimum ha tre etasjefordelere, slik at ingen boligeiere har etasjefordeler mer enn en etasje unna.