PN i rør i bakken

PN i rør regnes som dobbelisolert. Er det da tillatt å legge pn i rør i bakken? Sliter med å få 6mm2 kabel gjennom trekkerøret til garasjen..

Finner ingen opplysninger i datablad for PN om den tåler vann - dette kan fort bli tema inni rør i lengre perioder - kun at den er plastisolert.

Noen som er sikre i sin sak og kan gi et svar?

NEK 400 gir kun strømføringsevne for énleder- og flerlederkabler forlagt i jord. PN er ikke en énlederkabel.

Generelt bør spørsmål som dreier seg om utstyr rettes til produsenten av dette.

PN-ledere i rør i jord er ikke en godkjent eller definert standard referanseinstallasjonsmetode i NEK 400.

• Krav til fuktighet: PN-ledningene (PVC-isolerte enkeltledere) er ikke laget for å tåle permanent fuktighet eller vann som før eller siden vil samle seg inne i et rør i bakken.

• Riktig materiell i jord: I jord skal det benyttes egnet jordkabel (for eksempel PFSP eller tilsvarende type som er beregnet og godkjent for direkte forlegging i bakken), eller en kabel som tåler miljøet i henhold til NEK 400 avsnitt 522 om ytre påvirkninger.

Takk for innspill! :slight_smile: