Jeg opplever at to krav motsier hverandre og lurer på hvilket krav som har rang foran det andre.
I NORSOK oppgis det via referanse til IEC at dør i luftsluse som beskytter "pressurized room" skal åpne inn mot sikker sone, samtidig som det står en "note" hvor de gjør oppmerksom på at krav til rømningsvei ofte krever at dør åpner utover. Og det er riktig, NORSOK sier at dør skal åpne mot rømningsvei.
Så det er to krav som motsier hverandre, krav om dør lukkes inn for trykksatt rom, og krav om at dør lukkes ut på grunn av rømning. Jeg tolker det slik at kravet til enkel rømning har rang foran krav om trykksatt rom på grunn av noten.
Har et av kravene rang, eller er det valgfritt i dette tilfellet?
Hei.
Litt usikker på hvilke punkter du referer til i NORSOK og IEC, men det vanligste når det er snakk om "Sluse" (2 dører) er at begge åpner ut fra slusa. (Innvendig dør i overtrykksrom innover/ utvendig dør utover).
Gjerne oppgi hvilke standarder/ punkter i NORSOK/ IEC du refererer til, så kan vi undersøke litt mer.