Rare spenninger

Hei,

I en ny TN-S fordeling fra 2024 ble det målt 90V mellom beskyttelseslederen til kursen og til jordskinna i fordelingen.

dette ble da målt når spenning var påsatt på L1 & N-leder uten at jordlederen var tilkoblet enda.


er dette normalt, eller hva kan være årsaken til at denne verdien oppstår.

Helt vanlig det. Hvis ikke beskyttelseslederen er tilkoblet jord, så blir den "ladet opp" av fasespenningen.

Hei & takk for svar :)


Vil det potensielt kunne gå høy strømmer i beskyttelseslederen slik at man får en farlig berøringsspenning. OG gjelder samme fare i IT-anlegg?

I en feilsituasjon vil det gå strømmer i beskyttelsesleder, men normalt vil overstrømsvern løse ut i TN-nett.

I IT-nett vil man ved jordfeil oppleve jordfeilstrømmer i beskyttelsesledere, men her skal jordfeilbrytere løse ut, evt jordfeilvarsling. Lav overgangsresistans er avgjørende for at ikke høye berøringsspenninger skal oppstå.