Servicebryter for utvendig screen

Vi ser enkelte krever at det skal være montert servicebryter foran utvendig screen, mens enkelte leverandører sier at dette ikke er behov og bare kan tilkobles direkte, det er ikke fare noen fare om strømmen er på ved mekanisk vedlikehold.

Hva er egentlig riktig svar her?

(leverandørene sier jo forskjellig på samme utstyret, antar dette skyldes at de ikke har peiling)

Montasjeanvisning fra produsent gjelder (som alltid), ref. FEL § 36.

Motorisert solskjerming (screen) er underlagt Forskrift om maskiner, men det er uansett ikke et absolutt krav om servicebryter. Støpsel og stikkontakt er akseptert løsning, og etter en risikovurdering (som bør dokumenteres) kan automat i sikringsskap/tavle også aksepteres som frakobling/utkobling, ref. avsnitt 5 i NEK EN 60204-1.

Vet ikke helt hva utvendig screen er, men høres ikke ut som en roterende maskin eller noe som plutselig smeller til deg? Uansett skal alltid en risikovurdering ligge til grunn ved valg av løsning.