Sette norm ved gjenoppbygging

Ved brann, hvor elektrisk i stue må skiftes under gjenoppbygging (kun stikkontakter, ikke ledning), er det da greit å benytte gammel norm og si det er vedlikehold, eller bør en benytte nyeste norm?Burde strengt tatt vert skiftet til jordede stikkontakter, men det var snakk om at det kanskje ikke var jordingsledning trukket.

Jeg mener BlackSheep har en veldig god tilnærming her.

Fint det (som Black Sheep alt har svart).Dessverre ikke alltid kunden ønsker å betale mellomlegget, men det avhenger i stor grad av av informasjonen denne får.

Skadesaneringsfirmaer og forsikringsselskaper ønsker gjerne å benytte gamle normer på slike oppdrag. Oppgraderinger, som de kaller det, til dagens standard dekkes ikke av forsikringen. Dvs, du må levere ujordede stikkontakter, automatsikringer osv..

Men - dette er en ypperlig mulighet for kunden å oppgradere anlegget sitt på en billig måte. Jeg har ikke til d.d. opplevd kunder som ikke ønsker å betale mellomlegget for å montere jordfeilautomater, jordede stikkontakter, overspenningsvern, etc på slike oppdrag. Jobben er ofte den samme, det er bare materiellkost i forskjell.

Tja

ville sagt at en ikke kan si at ledning ikke har oversteget 70 grader og skiftet alt..

Jeg er ikke elektrikker så jeg skal løse dette for dere på 15 sek. Bytt alt elektrisk etter brann og oppgrader samtidig med det mellomlegget som må til.