Jordfeilbryter ved bytting av stikkontakter

DLE har vært på en kontroll hos en kunde. Kunden har et eldre anlegg med FAZ-sikringer. Det er ingen jordfeilbrytere i anlegget.

Avvikene som ble avdekket var for det meste bruk av lampettledninger og bruk av skjøteledning til varmepumpe, vaskemaskin osv.

Vi byttet ut en enkel stikkontakt til en dobbel på bad/vaskerom slik at kunden kunne plugge i både vaskemaskin og tørketrommel

Utendørs byttet vi ut en enkel stikkontakt til dobbel og monterte en ekstra dobbel stikkontakt noen meter unna. Stikkontaktene er til 2 stk varmepumper

Jeg sa til kunden at vi måtte sette inn jordfeilbryter på kursen til vaskemaskin og kursen til stikkontaktene ute, men det ville han ikke ha. Han mener at vi kun har byttet ut deler og at vi ikke trenger å følge nye regler.

DLE har ikke påpekt manglende jordfeilbryter i rapporten sin.

Hva blir riktig her?

Elsikkerhet nr. 78 beskriver blant annet at alle endringer på baderom medfører installasjon av jordfeilvern for kursen. For endringer av andre kurser er det ikke et absolutt krav, men absolutt å anbefale.

Elsikkerhetsbladene beskriver DSB sin intensjon, og DLE bør følge opp dette, på lik linje med alle elektrovirksomheter.

Min vurdering er derfor: Kunden kan ikke velge bort jordfeilvern ved endring av kurser til bad. For alle andre kurser bør elektrovirksomheten på det sterkeste anbefale å bytte til jordfeilautomat, både for å ivareta beskyttelse mot elektrisk sjokk og brann på best mulig måte.