Jeg prosjekterer et anlegg der det skal være 12 samlebånd på bakkenivå drevet av 12 stk 0.37kW motorer, der tavle til drift er plassert i enden/nærheten av anlegget. Er det krav om jeg trenger 1 stk servicebryter til hver av motorene? Eller kan jeg bruke en felles servicebryter for hele anlegget på utsiden av tavlen med mulighet for avlåsning?
Det kan benyttes felles servicebryter for frakobling, men under gitte forutsetninger, som beskrevet i avsnitt 5.5 i NEK EN 60204-1:2018.